让学习便捷,让大脑腾飞……
81/120    第4节:雷电和静电防护技术

【2020年-单选】雷电具有电性质、热性质、机械性质等多方面的危害,可引起火灾爆炸、人身伤亡、设备设施毁坏、大规模停电等。关于雷电危害的说法,正确的是(        )。

A.球雷本身不会伤害人员,但可引起可燃物发生火灾甚至爆炸;
B.巨大的雷电流瞬间产生的热量不足以引起电流通道中的液体急剧蒸发;
C.巨大的雷电流流入地下可直接导致接触电压和跨步电压电击;
D.雷电可导致电力设备或电力线路破坏但不会导致大面积停电。



答案

【答案】C


知识点:

收藏     记录


第4节:雷电和静电防护技术

雷电的危害:雷电有电性质、热性质、机械性质等多方面的破坏作用,雷电的主要危害如下所述:

  1. 火灾和爆炸

(热)直击雷放电的高温电弧能直接引燃邻近的可燃物;
(电)高压电造成二次放电可能引起爆炸性混合物爆炸;
(热)雷电流通过导体转换出大量热能可到烧毁导体;
(热)球雷侵入可能引起火灾;
(电)冲击电压的高压性击穿电气设备绝缘导致短路引起火灾。

     2. 触电

(电)雷电直接对人体放电会使人遭到致命电击;
(电)二次放电对人体造成的电击;
(电)球雷打击使人致命;
(电)雷击点的高电压,能直接导致接触电压和跨步电压电击;
(电)电气设备绝缘损坏,导致高压窜入低压造成触电。

    3. 设备和设施毁坏

(电)高电压毁坏电气设备绝缘、烧断电线或劈裂电杆;
(机)雷电流瞬间产生的热使雷电流通道中液体急剧蒸发;
(机)静电力和电磁力也有很强的破坏作用。

     4. 大规模停

 (电)电力设备或电力线路破坏后可能导致大规模停电。


82/120    第4节:雷电和静电防护技术

【2021年-单选】雷电可破坏电气设备或电力线路,易造成大面积停电、火灾等事故。下列雷电事故中,不属于雷电造成电气设备或电力线路破坏事故的是(       )。

A.直击雷落在变压器电源侧线路上造成变压器爆炸起火;
B.直击雷落在超高压输电线路上造成大面积停电;
C.球雷侵入棉花仓库造成火灾烧毁库里所有电器;
D.雷电击毁高压线绝缘子造成短路引起大火。



答案

【答案】C


知识点:

收藏     记录


83/120    第4节:雷电和静电防护技术

【2022 年-多选】雷电是大气中的一种放电现象,其破坏作用表现在电、热、机械性质等方面。认识雷电危害并采取有 效预防措施,可以减少雷电造成的损失。关于雷电危害的说法,正确的有(      )。

A.雷电引起的二次放电不会造成电击事故;
B.直击雷放电能够引燃邻近的可燃物造成火灾;
C.巨大的雷电流通过被击物可能烧毁导体;
D.极高的冲击电压会导致电气设备绝缘击穿;
E.雷电引起的静电力和电磁力也有很强的破坏作用。



答案

【答案】BCDE


知识点:

收藏     记录


84/120    第4节:雷电和静电防护技术

【2023 年-单选】雷电可能引起燃爆事故、电击、设备和设施的毁坏和大规模停电等危害,下列关于雷电危害的说法,正确的是(      )。

A.雷电产生的冲击电压可能会导致发电机毁坏;
B.雷电的二次放电不会对人体产生电击;
C.球雷可能使人致命,但不会侵入室内引起火灾;
D.雷电流较短时间内通过导体不会形成引燃源。



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


85/120    第4节:雷电和静电防护技术

【2020 年-单选】建筑物的防雷分类按其火灾和爆炸的危险性、人身伤害的危险性、政治、经济价值,可分为第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物。下列建筑物防雷分类中,正确的有(      )。

A.大型国际机场航站楼,是第一类防雷建筑物;
B.具有 0区爆炸危险场所的建筑物,是第一类防雷建筑物;
C.有爆炸危险的露天气罐和油罐,是第二类防雷建筑物;
D.具有2区爆炸危险场所的建筑物,是第三类防雷建筑物;
E.省级档案馆,是第三类防雷建筑物。



答案

【答案】BCE


知识点:

收藏     记录


第4节:雷电和静电防护技术

防雷分类:建筑物按其火灾和爆炸的危险性、人身伤亡的危害性、政治经济价值分为三类【注】此处省略了关于雷击次数、雷暴日等因素的划分。

  1. 【制造、使用或储存火炸药及其制品的建筑物】

第一类爆炸会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;
第二类不易爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡;
第三类《建筑物防雷设计规范》未对此规定。

     2. 【具有火灾爆炸危险性的建筑物】

第一类:具有 0区或 20 区爆炸危险环境的建筑物;
第二类:具有 2区或 22 区爆炸危险环境的建筑物;
第三类:《建筑物防雷设计规范》未对此规定

     3. 【具有 1区或 21 区爆炸危险环境的建筑物】 

第一类:引起爆炸造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;
第二类:不易爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡;
第三类:《建筑物防雷设计规范》未对此规定。

     4. 【具有重要经济价值或政治价值的建筑物】

第一类:《建筑物防雷设计规范》未对此规定;
第二类国家级重点文物保护的建筑、国家级特别重要的建筑、大型的对国民经济有重要意义的建筑、国家特级和甲级大型体育馆
第三类:省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。

     5. 【具有气罐和油罐的储存建筑物】

第一类:《建筑物防雷设计规范》未对此规定;
第二类有爆炸危险的露天钢质封闭气罐和油罐
第三类:《建筑物防雷设计规范》未对此规定。


86/120    第4节:雷电和静电防护技术

【2021年-单选】建筑物防雷分类按其火灾和爆炸的危险性、人身伤亡的危险性、政治经济价值分为三类。关于建筑物防雷分类的说法,错误的是(       )。

A.国家级重点文物保护建筑物是第一类防雷建筑物;
B.具有0区爆炸危险场所的建筑物是第一类防雷建筑物;
C.国际特级和甲级大型体育馆是第二类防雷建筑物;
D.省级重点文物保护建筑物是第三类防雷建筑物。



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


87/120    第4节:雷电和静电防护技术

【2021年-单选】建(构)筑物的防雷类别按其火灾和爆炸的危险,人身伤亡的危险性,政治经济价值分为三类,第一类防雷等级最高,下列建(构)筑物中,属于第一类防雷建(构)筑物是的(      )。

A.露天的天然气储罐;
B.0区爆炸危险场所建(构)筑物;
C.多雷电地区的烟肉;
D.省级文物保护的建(构)物。



答案

【答案】B


知识点:

收藏     记录


88/120    第4节:雷电和静电防护技术

【2019 年-单选】防雷装置包括外部防雷装置和内部防雷装置,外部防雷装置由接闪器和接地装置组成,内部防雷装置由避雷器、引下线和接地装置组成,下列安全技术要求中,正确的是(      )。

A.金属屋面不能作为外部防雷装置的接闪器;
B.独立避雷针的冲击接地电阻应小于 100Ω;
C.独立避雷针可与其他接地装置共用;
D.避雷器应装设在被保护设施的引入端。



答案

【答案】D


知识点:

收藏     记录


第4节:雷电和静电防护技术

防雷接地装置,除独立接闪针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用

  1. 独立接闪针的冲击接地电阻不应大于 10Ω
  2. 阀型避雷器的接地电阻一般不应大于5Ω

89/120    第4节:雷电和静电防护技术

【2023 年-单选】防雷装置包括外部防雷装置和内部防雷装置,外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成。内部防雷装置主要指防雷等电位联结及防雷间距,关于防雷装置安全技术的说法,正确的有(      )。

A.金属屋面可作为第二类防雷建筑物接闪器;
B.独立避击针冲击接地电阻不应小于 10 2;
C.接闪器裁面锈蚀 30%以上时应进行更换;
D.引下线截面锈蚀 30%以上时应进行更换;
E.阀型避雷器的接地电阻一般不应大于5Ω。



答案

【答案】ACDE


知识点:

收藏     记录


第4节:雷电和静电防护技术

防雷接地装置,除独立接闪针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用

  1. 独立接闪针的冲击接地电阻不应大于 10Ω
  2. 阀型避雷器的接地电阻一般不应大于5Ω

90/120    第4节:雷电和静电防护技术

【2022年-单选】避雷设施主要用来保护电力设备、电力线路和建(构)筑物等,也用作防止高电压侵入室内的安全措 施。下列避雷设施中,适用于保护室内低压设备的是(       )。

A. 电涌保护器;
B.避雷线;
C.管型避雷器;
D.避雷针。



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


第4节:雷电和静电防护技术

防雷技术

  1. 直击雷防护

第一类防雷建筑物,第二类防雷建筑物以及第三类防雷建筑物的易受雷击部位应采取防直击雷防护措施;
严禁在装有接闪针的构筑物上架设通讯线、广播线或低压线
独立接闪针不应设在人经常通行的地方;
附设接闪针其接地装置可与其他接地装置共用,宜沿建筑物或构筑物四周敷设。

     2. 二次放电防护

第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于 3m
第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于 2m
当不能满足间距要求时应予跨接,即进行等电位联结。

     3. 感应雷防护

为了防止静电感应产生的高电压,应将建筑物内的金属结构与防雷电感应的接地装置相连;
屋面结构钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路

     4. 雷电冲击波防护:对于建筑物,为防止雷电冲击波沿低压线进入室内,可采取:

全长直埋电缆供电者,入户处电缆金属外皮接地
架空线转电缆供电者,架空线与电缆连接处装设阀型避雷器;
架空线供电者,入户处装设阀型避雷器或保护间隙。

     5. 电涌防护:指对室内浪涌电压的防护,方法是应在配电箱或开关箱内安装电涌保护器;
     6. 电磁脉冲防护:建筑物所有正常时不带电的导体进行充分的等电位联结,予以接地,同时在配电箱或开关箱内安装电涌保护器。




备案号:粤ICP备2022030967号-1