51/120    第2节:触电防护技术

【2022年-单选】漏电保护装置可用来防止间接接触触电、直接接触触电、漏电火灾,也可用于检测和切断各种单相接地故障。某单位选用图示漏电保护装置(I△n=30mA,T△n≤0.1s)防止触电事故。根据该装置性能参数判断,其属于(       )。

A.中灵敏度、快速型漏电保护装置;
B.高灵敏度、快速型漏电保护装置;
C.高灵敏度、延时型漏电保护装置;
D.中灵敏度、延时型漏电保护装置。

注释图片



答案

【答案】B


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

 漏电保护:漏电保护装置的安装和运行

  1. 安装:必须装设漏电保护装置的场所:

属于I类的移动式电气设备及手持电动工具
②生产用的电气设备、施工工地的电气设备;
③安装在户外的电气设备、临时用电的设备
除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座
⑤游泳池、喷水池、浴池的电气设备;
⑥安装在水中的供电线路和设备;
⑦医院中可能直接接触人体的电气医用设备。

     2. 应装设报警式漏电保护装置的场所:

①公共场所的通道照明电源和应急照明电源
消防用电梯及确保公共场所安全的电源。

     3. 可以不安装漏电保护装置的场所:

①使用特低电压供电的电气设备
②具有双重绝缘或加强绝缘结构的电气设备;
③使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的设备
④其他没有漏电危险和触电危险的电气设备。

     4. 误动作和拒动作

误动作和拒动作都会影响漏电保护装置正常运行;
误动作指漏电保护装置在线路或设备未发生预期的触电或漏电时的动作;
拒动作指发生与其动作的触电或漏电时保护装置拒绝动作。


52/120    第2节:触电防护技术

【2020年-多选】漏电保护装置主要用于防止间接接触点击和直接接触电击,也可用于防止漏电火灾及监视单相接地故障。关于漏电保护装置使用场合的说法,正确的是(       )。

A. 中灵敏度漏电保护装置,可用于防止漏电火灾;
B.高灵敏度漏电保护装置,可用于防止触电故;
C.低灵敏度漏电保护装置,可用于监视单相接地故障;
D.报警式漏电保护装置,可用于消防水泵的电源;
E.定时限型漏电保护装置,可用于应急照明电源。



答案

【答案】ABCD


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

53/120    第2节:触电防护技术

【2019年-单选】漏电保护装置主要用于防止间接接触电击和直接接触电击防护,下列关于漏电保护装置要求的说法,正确的是(       )。

A.使用安全特低电压供电的设备应安装漏电保护装置;
B.医院可能直接接触人体的电气医用设备,应装设漏电保护装置;
C.一般环境条件下使用 III 类移动式电气设备,应装漏电保护装置;
D.隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备,应装漏电保护装置。



答案

【答案】B


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

54/120    第2节:触电防护技术

【2020 年-单选】剩余电流动作保护是防止电气设备事故的常见安全技术措施。下列电气设备中,必须安装剩余电流动作保护装置的是(       )。

A.消防设备的电源和具有非导电条件场所的电气设备;
B.消防设备的电源和临时用电的电气设备;
C.标有“回”形标志的移动式电气设备和临时用电设备;
D.标有“回”形标志的移动式电气设备和具有非导电条件场所的电气设备。



答案

【答案】B


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

55/120    第2节:触电防护技术

【2023年-多选】漏电保护装置主要用于防止间接接触电击和直接接触电击,下列场所或设备中,应安装漏电保护装置的有(       )。

A.机关、住宅壁挂空调电源插座;
B.人体可触摸到的医用电气设备;
C.化工装置生产运行的电气设备;
D.公共场所的通道照明电源;
E.建筑施工工地的电气设备。



答案

【答案】BCE


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

56/120    第3节:电气防火防爆技术

【2019 年-单选】电气设备运行过程中如果散热不良或发生故障,可能导致发热量增加、温度升高、达到危险温度,关于电动机产生危险温度的说法,正确的是(       )。

A.电动机卡死导致不转,造成无转矩输出,不会产生危险温度;
B.电动机长时间运转导致铁芯涡流和磁滞损耗增加,产生危险温度;
C.电动机长时间运转由于风扇损坏会导致电动机产生危险温度;
D.电动机运转时连轴节脱离,会造成负载转矩过大,电动机产生危险温度。



答案

【答案】C


知识点:

收藏     记录


第3节:电气防火防爆技术

电气引燃源:危险温度

  1. 短路:发生短路时,线路电流增大为正常的数倍或数十倍,产生的热量与电流的平方成正比
  2. 接触不良;

接头连接不紧,压力不足或表面粗糙;
不同种类的导体连接处,理化性能不同。

     3. 过载:严重的过载或长时间过载都会产生危险温度,导致过载的主要原因包括:

三相电动机单相运行或三相变压器不对称运行
三相四线制线路三次谐波或奇数倍谐波电流引起中性线过载。

     4. 铁芯过热:铁芯短路,或线圈电压过高,或通电后铁芯不能吸合,由于涡流损耗和磁滞损耗增加都将造成铁芯过热并产生危险温度;

     5. 散热不良:散热油管堵塞、通风道堵塞、安装位置不当、环境温度过高或距离外界热源太近,均可能导致电气设备和线路产生危险温度;

     6. 漏电:漏电电流一般不大,不能促使线路熔丝动作;

漏电电流沿线路均匀分布,热量分散,不会产生危险温度;
漏电电流集中在某一点时,可能引起比较严重的局部发热,产生危险温度。

     7. 机械故障:电动机被卡死或轴承损坏、缺油、造成堵转或负载转矩过大,都将产生危险温度。

     8. 电压过高或过低

电压过高
①可导致铁芯发热增加;
②对于恒定电阻的负载,会使电流增大,增加发热
电压过低
①可导致电磁铁吸合不牢或吸合不上;
②对于恒定功率的负载,会使电流增大,增加发热

    9. 电热器具和照明灯具

电热器具和照明器具的工作温度较高,发热部件紧贴可燃物或离可燃物太近,容易引发火灾;
灯座接触不良、日光灯镇流器散热不良也会造成过热。


57/120    第3节:电气防火防爆技术

【2021 年-单选】电气装置运行中产生的危险温度会形成事故的引燃源,造成危险温度的原因有:短路、接触不良、过载、铁芯过热、漏电、散热不良、机械故障、电压过高或过低等。下列造成危险温度的故障中,属于机械故障造成的是(       )。

A.电气设备的散热油管堵塞;
B.运行中电气设备的通风道堵塞;
C.交流异步电动机转子被卡死或者轴承损坏、缺油;
D.电动机、变压器等电气设备的铁芯通电后过热。



答案

【答案】C


知识点:

收藏     记录


58/120    第3节:电气防火防爆技术

【2021 年-单选】电气线路短路、过载、电压异常等会引起电气设备异常运行,发热量增加,温度升高,乃产生危险温度,构成电气引燃源。关于电压异常造成危险温度的说法,正确的是(       )。

A.对于恒定电阻负载,电压过高,工作电流增大,发热增加,可能导致危险温度;
B 对于恒定功率负载,电压过低,工作电流变小,发热增加,可能导致危险温度;
C.对于恒定功率负载,电压过高,工作电流变大,发热增加,可能导致危险温度;
D.对于恒定电阻负载,电压过低,工作电流变小,发热增加,可能导致危险温度。



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


59/120    第3节:电气防火防爆技术

【2023 年-单选】电气引燃源包括电气装置的危险温度、电火花和电弧等,下列情形中,能产生危险温度的是(       )。

A.电气线路的锡焊接头过大;
B.运行中的电动机风道堵塞;
C.运行中的变压器瞬时过载;
D.运行中的接触器线圈断路。



答案

【答案】B


知识点:

收藏     记录


60/120    第3节:电气防火防爆技术

【2023 年-单选】电气设备出现故障时,正常运行状态被破坏,可能形成危险温度。遂而成为引起火灾的引燃源,关于形成危险温度的说法,正确的是(       )

A.接触良好的同质导体接触下不会形成危险温度;
B.漏电电流小,在线路回路中不会形成危险温度;
C.日光灯的镇流器耗电限小,不会形成危险温度;
D.电压过低,三相异步电动机不会形成危险温度。



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


备案号:粤ICP备2022030967号-1