让学习便捷,让大脑腾飞……
111/120    第5节:电气装置安全技术

【2023 年-单选】热继电器和溶断器通过自身动作或熔断达到保护电气设备安全的目的,关于热电器或熔断器的功能、原理及使用情形的说法,正确的是(      )。

A.热继电器仅能用于电气设备的短路保护;
B.热继电器的保护作用是基于电流的热效应;
C.熔断器是将易溶元件并联在电气线路上;
D.熔断器可用于有冲击电流线路的过载保护。



答案

【答案】B


知识点:

收藏     记录


第5节:电气装置安全技术

低压保护电器的特点和性能

  1. 热继电器

当元件温度达到设定值迅速动作,通过控制触头断开主电路
有些热继电器在一次电路缺相时也能动作,起缺相保护作用;
热继电器的热容量较大,动作延时较大,只宜用于过载保护,不能用于短路保护
电动机的热元件额定电流按其额定电流选取,照明线路按负荷电流的 85-100%选取。

     2. 熔断器

熔断器是将易熔元件串联在线路上,遇到短路电流时迅速熔断来实施保护的保护电器,高熔点易熔元件由铜、银、铝制成;
由于易熔元件的热容量小,动作快,可作短路保护元件
在有冲击电流出现的线路上,不可用作过载保护元件


112/120    第5节:电气装置安全技术

【2023 年-单选】高压断路器和高压负荷开关是断开变压器高压侧电源的重要电器,关于使用高压断路器和高压负荷开关的说法,错误的是(      )。

A.倒闸时先拉开隔离开关再拉开断路器;
B.高压断路器与高压隔离开关串联使用;
C.高压负荷开关必须串联有高压熔断器;
D.跌开式熔断器可用来操作空载变压器。



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


第5节:电气装置安全技术

高压开关

  1. 高压开关的特点和性能

断路器:切断短路电流,故障时自动跳闸,用作控制主开关;
负荷开关:不能切断短路电流,能接通或分断负荷电流,与熔断器串联,安装用作主开关;
跌开式熔断器:接通或分断不大的负荷电流;
隔离开关:分断不大的空载电流,用于隔离电压

     2. 高压开关安全要点

高压断路器必须与高压隔离开关串联使用,由断路器接通和分断电流,由隔离开关隔断电源
高压负荷开关必须串联有高压熔断器,由熔断器切断短路电流,负荷开关操作负荷电流;
跌开式熔断器只能用来操作空载线路或空载变压器
隔离开关不具备操作负荷电流的能力;
①切断电路时必须先拉开断路器,后拉开隔离开关;
②接通电路时必须先合隔离开关,后合上断路器;
高压开关喷出电弧方向不得有可燃物。


113/120    第5节:电气装置安全技术

【2020年-单选】电力线路安全条件包括导电能力、力学强度、绝缘、间距、导线连接、线路防护和过电流保护、线路管理等。关于电力线路安全条件的说法,正确的是(      )。

  1. 导线连接处绝缘强度不得低于原导线的绝缘强度的 90%;
  2. 电力线路的过电流保护专指过载保护,不包括短路保护;
  3. 线路导线太细将导致其阻抗过大,受电端得不到足够的电压;
  4. 导线连接处的电阻不得大于原导线电阻的2倍。


答案

【答案】C


知识点:

收藏     记录


第5节:电气装置安全技术

电力线路安全条件

  1. 导电能力

发热条件;
电压损失条件;
线路导线太细将导致阻抗过大,受电端得不到足够的电压;
① 低压照明线路:电压允许变化范围为+5%UN-10%UN。;
②35kV 及以上线路:电压允许变化范围为士5%UN。;
短路电流条件:TN系统中线路导线太细,单相短路电流不能推动保护装置动作。

      2. 力学强度

      3. 绝缘和间距

运行中低压电力线路的绝缘电阻一般不低于每伏工作电压1000Ω
新安装和大修后的低压电力线路一般不得低于0.5MΩ

     4. 导线连接

导线连接处力学强度不得低于原导线力学强度的 80%
绝缘强度不得低于原导线的绝缘强度
接头部位电阻不得大于原导线电阻的 1.2倍
铜导线与铝导线之间的连接尽量采用铜-铝过渡接头


114/120    第5节:电气装置安全技术

【2021年-单选】电力线路的安全条件包括导电能力、力学强度、绝缘和间距、导线连接、线路防护和过电流保护、线路管理。下列针对导线连接安全条件的要求中,正确的是(      )。

A.导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强度的 60%;
B.导线连接处的绝缘强度不得低于原导线绝缘强度的 80%;
C.铜导线与铝导线之间的连接应尽量采用铜-铝过渡接头;
D.接头部位电阻不得小于原导线电阻的 120%。



答案

【答案】C


知识点:

收藏     记录


115/120    第5节:电气装置安全技术

【2020 -单选】某车间安排电工甲敷设一路 220v 的临时照明线路,下列电气安全事项中,不需要由电工甲确认的是(       )。

A.车间是否办理了临时用电许可审批手续;
B.所选导线规格是否与负载匹配;
C.临时照明线路与其他设施的安全距离是否符合要求;
D.电压变化范围是否在+5%UN-10%UN 之间。



答案

【答案】D


知识点:

收藏     记录


第5节:电气装置安全技术
  1. 线路防护和过电流保护

电力线路的过电流保护包括短路保护和过载保护

      2. 线路管理

电力线路应有必要的资料和文件;
建立巡视、清扫、维修等制度;
安装临时线应有申请、审批手续;
临时线应有专人负责,明确使用地点和使用期限。


116/120    第5节:电气装置安全技术

【2018年-单选】兆欧表是测量绝缘电阻的一种仪表,关于使用兆欧表测量绝缘电阻的说法,错误的是(      )。

A.被测量设备必须断电;
B.测量应尽可能在设备停止运行,冷却后进行测量;
C.对于有较大电容的设备,断电后必须充分放电;
D.对于有较大电容的设备,测量后也应进行放电。



答案

【答案】B


知识点:

收藏     记录


第5节:电气装置安全技术

电气安全检测仪器:兆欧表的使用

  1. 额定电压 500V 以下线路或设备应采用 500V1000V兆欧
  2. 500V 以上的线路或设备采用1000V2500V兆欧表
  3. 测量新的和大修后的线路或设备采用较高电压的兆欧表;
  4. 测量运行中的线路或设备采用较低电压的兆欧表;
  5. 使用兆欧表测量绝缘电阻时,应当注意下列事项:

被测设备必须停电,较大电容设备,停电后必须充分放电
测量连接导线不得采用双股绝缘线
使用指针式兆欧表摇把的转速应由慢至快;
较大电容的线路和设备,测量终了也应进行放电
测量应尽可能在设备刚停止运转时进行,以使测量结果符合运转时的实际温度。


117/120    第5节:电气装置安全技术

【2023 年-单选】绝缘电阻是电气设备最基本的性能指标,兆欧表是测量绝缘电阻的常用仪表。下列使用兆欧表的说法,正确的是(      )。

A.测量新设、大修后的电气设备应使用低于其电压的兆欧表;
B.用于测量电气设备绝缘电阻的连接线应采用双股;
C.测量具有较大电容设备的绝缘电阻应在断电后立即运行;
D.500V 以上的线路应使用 1000V 的兆欧表。



答案

【答案】D


知识点:

收藏     记录


118/120    第5节:电气装置安全技术

【2020年-单选】电气安全检测仪器包括绝缘电阻测量仪,接地电阻测量仪、谘波测试仪、红外测温仪、可燃气体检测仪等,下列电气安全检测仪器中,属于接地电阻测量仪的是(     )。

注释图片



答案

【答案】D


知识点:

收藏     记录


第5节:电气装置安全技术

可燃气体检测

  1. 可燃气体检测概要

当可燃气体浓度达到其爆炸下限(LEL)的20%时应报警。

       2.可燃性气体检测仪安装

与阀门、管道接头等之间的距离不宜超过1m
探头应尽量避开高温、潮湿、多尘等有害环境;
检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪0.3-0.6m
检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2m 内
检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5~1.0m
检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5~1.0m
探测器安装可采用吊装、壁装、抱管安装等安装方式,安装应牢固;
探测器所接电线应采用三芯屏蔽电缆,芯线截面不应小于1mm2,屏蔽层应接地。


119/120    第5节:电气装置安全技术

【2021年-单选】电气安全检测仪器对电器进行测量,其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中,用于测量绝缘电阻的是(       )。

A.接地电阻测量仪;
B.万用表;
C.兆欧表;
D.红外测温仪。



答案

【答案】C


知识点:

收藏     记录


120/120    第5节:电气装置安全技术

【2021年-单选】安全检测是保障安全生产的重要手段,常用的电气安全检测仪器包括绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪、红外测温仪、可燃气体检测仪等。关于使用安全检测仪器进行测量的说法,正确的是(      )。

A.使用红外测温测仪量时,测量区域应小于被测目标的范围;
B.使用兆欧表测量时,连接导线应采用双股绝缘导线;
C.接地电阻测量仪的电极间连接线应与邻近高压架空线路平行;
D.使用可燃气体检测仪测量时,报警浓度应设置为可燃气体爆炸下限的 30%。



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


备案号:粤ICP备2022030967号-1
公安局备案号44170202000322
Copyright © 2022-2024 安全知识网 zhuceanquan.com All Rights Reserved.