【2020年-单选】某火力发电企业安全管理人员每天进行一次现场巡回检查,其行走路线依次为:控制室-省煤器灰斗-脱硝灰斗-电除尘器-输灰管道-氨水罐区。关于该安全管理人员在巡回检查过程中配备劳动防护用品的说法,错误的是( )。
【答案】D
【解析】A选项正确。该安全管理人员行走的路线中存在的危险和有害因素包括物体打击、噪声、粉尘、有毒有害气体等,为管理人员配备安全帽、耳塞等防护用品用于防止物体打击和噪声伤害;B选项正确。同一工作地点存在不同种类的危险、有害因素的,应当为劳动者同时提供防御各类危害的劳动防护用品,需要同时配备的劳动防护用品,还应考虑其可兼容性,劳动者在不同地点工作,并接触不同的危险、有害因素,或接触不同的危害程度的有害因素的,为其选配的劳动防护用品应满足不同工作地点的防护需求;C选项正确。劳动防护用品的选择还应当考虑其佩戴的合适性和基本舒适性,根据个人特点和需求选择适合号型、式样;D选项错误。用人单位应当在可能发生急性职业损伤的有毒有害工作场所配备应急劳动防护用品,放置于现场临近位置并有醒目标识,用人单位应当为巡检等流动性作业的劳动者配备随身携带的个人应急防护用品,正压式呼吸器不便于携带。
【2020年-单选】某施工项目部采购了一批劳动防护用品,下发给作业人员使用,下列关于该项目部劳动防护用品管理的做法,错误的是( )。
【答案】D
【解析】劳动防护用品采购、发放、培训及使用:(1)用人单位应当根据劳动者工作场所中存在的危险、有害因素种类及危害程度、劳动环境条件、劳动防护用品有效使用时间制定适合本单位的劳动防护用品配备标准。(2)用人单位应当根据劳动防护用品配备标准制定采购计划,购买符合标准的合格产品。(3)用人单位应当查验并保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印件。(4)用人单位应当确保已采购劳动防护用品的存储条件,并保证其在有效期内。(5)用人单位应当按照本单位制定的配备标准发放劳动防护用品,并做好登记。(6)用人单位应当对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训。(7)用人单位应当督促劳动者在使用劳动防护用品前,对劳动防护用品进行检查,确保外观完好、部件齐全、功能正常。(8)用人单位应当定期对劳动防护用品的使用情况进行检查,确保劳动者正确使用。所以D不正确:用人单位应当按照本单位制定的配备标准发放劳动防护用品。
个体防护装备配备管理培训及使用
【2019年-单选】某企业根据《用人单位劳动防护用品管理规范》,对可能产生的危险、有害因素进行了识别和评价,配备了相应的劳动防护用品。关于该企业劳动防护用品的维护、更换与报废的说法,正确的是( )。
【答案】B
【解析】公用的劳动防护用品应由车间或班组统一保管,A错误;用人单位应当按照劳动防护用品发放周期定期发放,对工作过程中损坏的,用人单位应及时更换,C错误;安全帽、呼吸器、绝缘手套等安全性能要求高、易损耗的劳动防护用品,应当按照有效防护功能最低指标和有效使用期,到期强制报废,D错误。
个体防护装备配备管理维护、判废和更换
个体防护装备经检验或检查被判定不合格;
个体防护装备超过有效期;
个体防护装备功能已经失效;
个体防护装备的使用说明书中规定的其他判废或更换条件。
【2022年-单选】2022年5月1日,某化工企业由于设备生产负荷较高导致设备损坏,设备作业区域不属于火灾爆炸危险场所,维修班当日进行焊接维修作业,根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB-30871),维修单位在作业前应开具的作业票( )。
【2023年-单选】某化工企业在维修过程中,需要在靠近合成车间的公共管廊上进行电焊作业,作业维修人员清理了作业现场,在动火作业前进行了气体分析,在履行动火许可手续时,负责动火作业审批的是( )。
【答案】C
【解析】本题为一级动火作业,一级动火作业由安全管理部门负责审批,安全部门负责人负有审批职权的。
动火作业安全管理动火作业安全要求:
气体分析的检测点要有代表性,在较大的设备内动火,应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析;
在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火,应在动火点10m范围内进行气体分析,同时还应检测设备内气体含量;在设备及管道外环境动火,应在动火点10m范围内进行气体分析;
气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min;
特级、一级动火作业中断时间超过30min,二级动火作业中断时间超过60min,应重新进行气体分析;
18.动火分析合格标准为:
当被测气体或蒸气的爆炸下限≥4%时,其被测浓度应不>0.5%(体积分数);
当被测气体或蒸气的爆炸下限<4%时,其被测浓度应不>0.2%(体积分数)
19.特级动火作业还应符合以下规定:
应预先制定作业方案,落实安全防火防爆及应急措施;
在设备或管道上进行特级动火作业时,设备或管道内应保持微正压;
存在受热分解爆炸、自爆物料的管道和设备设施上不应进行动火作业;
生产装置运行不稳定时,不应进行带压不置换动火作业。
20.固定动火区的设置应满足以下安全条件要求:
不应设置在火灾爆炸危险场所;
应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向,并与相邻企业火灾爆炸危险场所满足防火间距要求;
距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应小于30m;
内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开,门窗外开,室外道路畅通;
位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器;
固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物,应制定并落实完善的防火安全措施,明确防火责任人。
注释:
【2023年-单选】某化工企业办理动火作业许可后,对工艺管线外壁进行焊接作业,因天气被迫中断,两个小时后准备恢复作业。在动火作业时,应重新进行气体分析采样点与动火点之间的最大距离是( )。
【答案】B
【解析】在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火,应在动火点10m范围内进行气体分析,同时还应检测设备内气体含量;在设备及管道外环境动火,应在动火点10m范围内进行气体分析。
【2021年-多选】甲企业与乙承包商签订了设备维修合同,乙承包商派出3名员工进行维修作业。某周六凌晨,3人在汽油储罐顶部焊接作业中突然发生爆炸事故,造成3人死亡。关于本次动火作业的做法,错误的有( )。
【答案】DE
【解析】根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》,企业应划定固定动火区及禁火区固定动火区外的动火作业一般分为二级动火、一级动火、特殊动火3个级别。一级动火作业是指在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业,厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。特殊动火作业是指在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所进行的动火作业,带压不置换动火作业按特殊动火作业管理,根据题干,在汽油储罐顶部进行焊接作业,属于特殊动火作业一故选项D,E错误。
【2021年-单选】某精细化工厂对13#车间的反应釜内部进行清洗和防腐作业,当地应急管理部门于2021年7月14日14:00对其进行检查发现:①作业开始时间记录为2021年7月12日16:00,作业时间为1天,7月13日12:00重新办理了作业票,②气体浓度监测点位于反应釜上、中、下部三处,每隔2.5h测定一次,③对反应釜采取连续强制通风措施,④反应釜内氧含量测试仪显示为21%。根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》,关于该反应釜作业过程中的做法,错误的是( )。
【答案】C
【解析】根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》,受限空间作业中应定时监测,至少每2h监测一次(新规范是连续监测);如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。故选项C错误:
受限空间作业安全管理要求(受限空间安全作业票有效期不应超过24h)
1.作业前,应对受限空间进行安全隔离,要求如下:
与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离;
不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施;
与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵;
对作业设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,电源开关处应上锁并加挂警示牌。
2. 作业前,应保持受限空间内空气流通良好,可采取如下措施:
打开人孔、手孔、料孔、风、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;
必要时,可采用强制通风或管道送风,管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认;
在忌氧环境中作业,通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格的措施,达到可以通风的安全条件要求。
3. 作业前,应确保受限空间内的气体环境满足作业要求,内容如下:
作业前30min内,对受限空间进行气体检测,检测分析合格后方可进入;
检测点应有代表性,容积较大的受限空间,应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析;
检测人员进入或探入受限空间检测时,应佩戴个体防护装备;
涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应采取强制通风措施;
不应向受限空间充纯氧气或富氧空气;
作业中断时间超过60min时,应重新进行气体检测分析。
4. 受限空间内气体检测内容及要求如下:
氧气含量为19.5%-21%(体积分数),在富氧环境下不应>23.5%(体积分数);
有毒物质允许浓度应符合 GBZ2.1 的规定;
可燃气体、蒸气浓度要求应符合规定:当被测气体或蒸气的爆炸下限≥4%时,其被测浓度应不>0.5%(体积分数);
当被测气体或蒸气的爆炸下限<4%时,其被测浓度应不>0.2%(体积分数)。
5. 作业时,作业现场应配置移动式气体检测报警仪,连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度,并2h记录1次;气体浓度超限报警时,应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理,重新检测合格后方可恢复作业。
6. 进入受限空间作业人员应正确穿戴相应的个体防护装备,进入下列受限空间作业应采取如下防护措施:
缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的,应佩戴隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳;
易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的,应穿防静电工作服及工作鞋,使用防爆工器具;
存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间,应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备;
在受限空间内从事电焊作业时,应穿绝缘鞋;
有噪声产生的受限空间,应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具;
有粉尘产生的受限空间,应在满足GB15577要求的条件下,按GB39800.1要求佩戴防尘口罩等防尘护具;
高温的受限空间,应穿戴高温防护用品,必要时采取通风、隔热等防护措施;
低温的受限空间,应穿戴低温防护用品,必要时采取供暖措施;
在受限空间内从事清污作业,应佩戴隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳;
在受限空间内作业时,应配备相应的通信工具。
7. 当一处受限空间存在动火作业时,该处受限空间内不应安排涂刷油漆、涂料等其他可能产生有毒有害、可燃物质的作业活动。
8. 对监护人的特殊要求:
监护人应在受限空间外进行全程监护,不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间;
在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受限空间内作业人员保持联络;
监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记,作业完毕后再次进行清点,防止遗漏在受限空间内。
9. 受限空间作业应满足的其他要求:
受限空间出入口应保持畅通;
作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间;作业中不应抛掷材料、工器具等物品;
在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具;
难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业方式;
接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘,应避免与人员出入使用同一出入口。
作业期间发生异常情况时,未穿戴规定个体防护装备的人员严禁入内救援;
停止作业期间,应在受限空间入口处增设警示标志,并采取防止人员误入的措施;
作业结束后,应将工器具带出受限空间。
【2018年-多选】化工公司委托承包商维修该公司某车间地下封闭燃气管线,鉴于该工程为受限空间作业,该化工公司根据受限空间作业安全管理要求,制定了受限空间作业安全管理措施。下列措施中,符合安全要求的有( )。
【答案】ABC
【解析】该题目许多地方给的答案是错的。作业许可由化工公司许可,D错误;地下管线的动火作业是特殊危险场所进行的动火作业,属于特级动火作业,E错误。注意C选项是要选的,在易燃易爆受限空间的,要穿防静电服及防静电鞋,使用防爆型低压灯及防爆工具。
【2021年-单选】某天然气公司接到人员报警“在辖区商业步行街处有人闻到泄漏’煤气味”,立即派抢修人员及时赶到查找泄漏点,经紧急勘察锁定了漏气点为地下燃气管道一法兰接口处。抢修人员经共同讨论后认为,作业前应对供气管道实施加盲板抽堵作业。根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》,关于盲板抽堵作业安全要求的说法,正确的是( )。
【答案】B
【解析】根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》,在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服、工作鞋,并应使用防爆灯具和防爆工具;距盲板抽堵作业地点30m内不应有动火作业。不应在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。盲板抽堵作业结束,由作业单位和生产车间(分厂)专人共同确认。
盲板抽堵作业安全管理
作业前,危险化学品企业应预先绘制盲板位置图,对盲板进行统一编号,并设专人统一指挥作业;
在不同危险化学品企业共用的管道上进行盲板抽堵作业,作业前应告知上下游相关单位;
作业单位应根据管道内介质的性质、温度、压力和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片,高压盲板使用前应经超声波探伤;
作业单位应按位置图进行盲板抽堵作业,并对每个盲板进行标识,标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致,危险化学品企业应逐一确认并做好记录;
作业前,应降低系统管道压力至常压,保持作业现场通风良好,并设专人监护;
在火灾爆炸危险场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服、工作鞋,并使用防爆工具;距盲板抽堵作业地点 30m 内不应有动火作业;
在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应采取防止酸碱化学灼伤的措施;
在介质温度较高或较低、可能造成人员烫伤或冻伤的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应采取防烫、防冻措施;
在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应按GB 39800.1的要求选用防护用具,在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上进行作业时,除满足上述要求外,还应佩戴移动式气体检测仪;
不应在同一管道上同时进行两处或两处以上的盲板抽堵作业;
同一盲板的抽、堵作业,应分别办理盲板抽、堵安全作业票,一张安全作业票只能进行一块盲板的一项作业;
盲板抽堵作业结束,由作业单位和危险化学品企业专人共同确认。