【2020 -单选】防爆电气设备有隔爆型和增安型等各种类型,采取不同的型式和标志来区分。其防爆电气设备上有“Ex d IIB T3 Gb”标志。关于该标志的说法正确的是( )。
A. 隔爆型,用于 IIB 类 T3 爆炸性气体环境,保护级别 Gb;
B.隔爆型,用于 IIB 类 T3 爆炸性粉尘环境,保护级别 Gb;
C.增安型,用于 GB 类 T3 组爆炸性气体环境,保护级别 IIB;
D.增安型,用于 GB 类 T3 组爆炸性粉尘环境,保护级别 IIB。
【答案】A
防爆电气设备:防爆电气设备类型和标志
① Ex d IIB T3 Gb:该设备为隔爆型“d”,保护级别为 Gb,用于 IIB 类 T3 组爆炸性气体环境的防爆电气设备。
② Ex p IIIC T120℃ Db IP65该设备为正压型“p”,保护级别为 D,用于有 IIIC 导电性粉尘的爆炸性粉尘环境,其最高表面温度低干120℃,外壳防护等级为 IP65。
【2022 年-多选】爆炸性危险环境应根据电气设备使用环境的等级、电气设备的种类和使用条件选择电气设备,如果防爆电气设备类型选用不当,很有可能起不到防爆作用,在异常情况下引发事故。下列石化行业防爆电气设备实际案例中,防爆电器选用正确的有( )。
A.某油气处理厂污水处理设备使用防爆标志为Ex dI的电动机;
B.某炼化厂对原油储罐进行清罐,将防爆照明灯引入储罐内部;
C.某石化企业计量间可燃气体温度组别为 T2,安装的灯具温度组别为 T2;
D.某化工企业在装置检修时,使用Ex35 型叉车进行装卸作业E.某储油罐区为 IIC 类 T3 组爆炸性气体环境,使用 Ex d IIB T3 的油泵。
【答案】BCD
【2019 年-单选】爆炸性气体环境是指在一定条件下,可燃性气体或蒸气与空气形成的混合物被点燃并发生爆炸的环境,不同类型防爆电气设备的使用应与爆炸性环境相对应。关于不同类型防爆电气设备适用环境的说法,正确的是( )。
A.I类防爆电气设备用于煤矿瓦斯环境;
B.II 类防爆电气设备用于煤矿甲烷环境;
C.II 类防爆电气设备用于爆炸性气体环境;
D.III 类防爆电气设备用于煤矿瓦斯外的爆炸气体环境。
【2019年-多选】爆炸危险环境的电气设备和电气线路不应产生能构成引燃源的火花、电弧或危险温度。下列对防爆电气线路的安全要求中,正确的有( )。
A.当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或在电缆沟内敷设;
B.爆炸气体环境内 PVC 管配线的电气线路必须隔离封堵;
C.在1区内电缆线路严禁中间有接头;
D.钢管配线可采用无护套的绝缘单芯导线;
E.电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。
【答案】CDE
防爆电气线路:线路敷设方式
可燃物质比空气重时,宜在较高处敷设或直接埋地;
电缆沟敷设时,沟内应充砂,并宜设置排水措施;
电气线路宜在有爆炸危险的建筑物的墙外敷设。
2. 敷设电气线路的导管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应用非燃性材料严密堵塞;
3. 钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线;
4. 爆炸气体环境内钢管配线的电气线路必须隔离封闭;
5. 1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区、20 区、21区内不应有中间接头;
6. 架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5 倍。
【2021 年-单选】爆炸危险环境使用的电气线路,应避免产生火花、电弧或危险温度等火灾爆炸事故的点火 源。下列电气线路敷设方式,正确的是( )。
【答案】A
【2023 年-单选】炸危险环境中使用的电气线路,应确保在运行时不形成引燃电弧及危险温度。因此,该环境中的电气线路必须采取的防火防爆电气线路的安全要求中,正确的是( )。
A.电缆沟铺设时,如设置排水措施沟内部不得充砂;
B.钢管配线不应采用无护套的绝缘多芯导线;
C.爆炸性环境2区内的电缆线路不应有中间接头;
D.架空线路与爆炸性环境的水平距离应小于杆塔高度。
【答案】C
【2020 年-单选】电气防火防爆可采取消除或减少爆炸性混合物、消除引燃源、隔离、爆炸危险环境接地和接零等技术措施,下列电气防火防爆技术措施中,正确的是( )。
A.采用 TN-S 作供电系统时需装设双极开关;
B.在危险空间充填空气,防止形成爆炸性混合物;
C.毗邻变电室、配电室的建筑,其门、窗应向内开;
D.配电室不得通过走廊与火灾危险环境相通。
【2019 年-单选】电气防火防爆技术有:消除或減少爆炸性混合物,消除可燃物质,爆炸危险环境接地和接零等。下列爆炸危险电气防火燃爆技术的要求中,正确的是( )。
A.危险空间充填清洁的空气,防止形成爆炸性混合物;
B.隔墙上与变、配电室连通的沟道、孔洞等,应使用非燃性材料严密封堵;
C.设备金属部分,金属管道以及建筑物的金属结构必须分开接地;
D.低压侧断电时,应先断开闸刀开关,再断开电磁起动器或低压断路器。
【2021年-单选】造成机房电气火灾的主要因素有超负荷、静电、人为操作失误等。遇到机房电气火灾,应优先选用( )。
A.水基灭火器;
B.泡沫灭火器;
C.二氧化碳灭火器;
D.酸碱灭火器。
【2021年-单选】带电积云是构成雷电的基本条件,不同电荷的带电积云互相接近到一定程度,会产生雷电。雷电种类及特征参数是设计防雷技术措施的依据。关于雷电种类及特征参数的说法,正确的是( )。
A.雷电流的最大值可达数万 kA;
B.雷电流冲击波波头陡度可达 100kA/μs;
C.直击雷冲击的过电压可达数千 kV;
D.感应雷的过电压一般不超过 50kV。