71/120    第3节:电气防火防爆技术

【2020 -单选】防爆电气设备有隔爆型和增安型等各种类型,采取不同的型式和标志来区分。其防爆电气设备上有“Ex d IIB T3 Gb”标志。关于该标志的说法正确的是(      )。

A. 隔爆型,用于 IIB 类 T3 爆炸性气体环境,保护级别 Gb;
B.隔爆型,用于 IIB 类 T3 爆炸性粉尘环境,保护级别 Gb;
C.增安型,用于 GB 类 T3 组爆炸性气体环境,保护级别 IIB;
D.增安型,用于 GB 类 T3 组爆炸性粉尘环境,保护级别 IIB。



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


第3节:电气防火防爆技术

防爆电气设备:防爆电气设备类型和标志

  1. 隔爆型(d)能承受内部发生的爆炸而不致受到破坏,且通过外壳任何结合面或结构间隙,不致由内部爆炸引起其外部爆炸;
  2. 本质安全型(i)正常和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物;
  3. 增安型(e)在正常时不产生火花、电弧或高温的设备上采取加强措施;
  4. 无火花型(n);
  5. 正压型(p)
  6. 充油型(o);
  7. 充砂型(q);
  8. 浇封型(m);
  9. 气密型(h):防爆电气设备防护等级示例:

① Ex d IIB T3 Gb:该设备为隔爆型“d”,保护级别为 Gb,用于 IIB 类 T3 组爆炸性气体环境的防爆电气设备。
② Ex p IIIC T120℃ Db IP65该设备为正压型“p”,保护级别为 D,用于有 IIIC 导电性粉尘的爆炸性粉尘环境,其最高表面温度低干120℃,外壳防护等级为 IP65。


72/120    第3节:电气防火防爆技术

【2022 年-多选】爆炸性危险环境应根据电气设备使用环境的等级、电气设备的种类和使用条件选择电气设备,如果防爆电气设备类型选用不当,很有可能起不到防爆作用,在异常情况下引发事故。下列石化行业防爆电气设备实际案例中,防爆电器选用正确的有(      )。

A.某油气处理厂污水处理设备使用防爆标志为Ex dI的电动机;
B.某炼化厂对原油储罐进行清罐,将防爆照明灯引入储罐内部;
C.某石化企业计量间可燃气体温度组别为 T2,安装的灯具温度组别为 T2;
D.某化工企业在装置检修时,使用Ex35 型叉车进行装卸作业E.某储油罐区为 IIC 类 T3 组爆炸性气体环境,使用 Ex d IIB T3 的油泵。



答案

【答案】BCD


知识点:

收藏     记录


73/120    第3节:电气防火防爆技术

【2019 年-单选】爆炸性气体环境是指在一定条件下,可燃性气体或蒸气与空气形成的混合物被点燃并发生爆炸的环境,不同类型防爆电气设备的使用应与爆炸性环境相对应。关于不同类型防爆电气设备适用环境的说法,正确的是(     )。

A.I类防爆电气设备用于煤矿瓦斯环境;
B.II 类防爆电气设备用于煤矿甲烷环境;
C.II 类防爆电气设备用于爆炸性气体环境;
D.III 类防爆电气设备用于煤矿瓦斯外的爆炸气体环境。



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


第3节:电气防火防爆技术

防爆电气设备的保护级别(EPL)

【注释】EPL用于表示设备的固有点燃风险
防爆电气设备分类 设备保护等级(EPL)
I类 矿井甲烷环境 Ma>Mb
II类 爆炸气体环境 Ga>Gb>Gc
II类 爆炸粉尘环境 Da>Db>Dc
【注】Ma、Ga、Da为很高,Mb、Gb、Db为高,Gc、Dc为加强

 


74/120    第3节:电气防火防爆技术

【2019年-多选】爆炸危险环境的电气设备和电气线路不应产生能构成引燃源的火花、电弧或危险温度。下列对防爆电气线路的安全要求中,正确的有(      )。

A.当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或在电缆沟内敷设;
B.爆炸气体环境内 PVC 管配线的电气线路必须隔离封堵;
C.在1区内电缆线路严禁中间有接头;
D.钢管配线可采用无护套的绝缘单芯导线;
E.电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。



答案

【答案】CDE


知识点:

收藏     记录


第3节:电气防火防爆技术

防爆电气线路:线路敷设方式

  1. 电气线路宜在爆炸危险性较小或远离释放源的地方敷设;

可燃物质比空气重时,宜在较高处敷设或直接埋地
电缆沟敷设时,沟内应充砂,并宜设置排水措施
电气线路宜在有爆炸危险的建筑物的墙外敷设。

     2. 敷设电气线路的导管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应用非燃性材料严密堵塞;
     3. 钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线
     4. 爆炸气体环境内钢管配线的电气线路必须隔离封闭
     5. 1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区20 区21区内不应有中间接头;
     6. 架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5 倍。


75/120    第3节:电气防火防爆技术

【2021 年-单选】爆炸危险环境使用的电气线路,应避免产生火花、电弧或危险温度等火灾爆炸事故的点火 源。下列电气线路敷设方式,正确的是(     )。

  1. 在爆炸性气体环境中,钢管配线的电气线路应做好隔离密封;
  2. 爆炸危险环境敷设电气线路的导管,在穿过不同区域之间墙体时,可采用聚氨酯泡沫材料严密封堵;
  3. 爆炸危险环境中可燃气体比空气重时,电气线路宜在地面敷设;
  4. 爆炸危险环境,钢管配线应采用有护套的绝缘单芯或多芯导线。



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


76/120    第3节:电气防火防爆技术

【2023 年-单选】炸危险环境中使用的电气线路,应确保在运行时不形成引燃电弧及危险温度。因此,该环境中的电气线路必须采取的防火防爆电气线路的安全要求中,正确的是(     )。

A.电缆沟铺设时,如设置排水措施沟内部不得充砂;
B.钢管配线不应采用无护套的绝缘多芯导线;
C.爆炸性环境2区内的电缆线路不应有中间接头;
D.架空线路与爆炸性环境的水平距离应小于杆塔高度。



答案

【答案】C


知识点:

收藏     记录


77/120    第3节:电气防火防爆技术

【2020 年-单选】电气防火防爆可采取消除或减少爆炸性混合物、消除引燃源、隔离、爆炸危险环境接地和接零等技术措施,下列电气防火防爆技术措施中,正确的是(      )。

A.采用 TN-S 作供电系统时需装设双极开关;
B.在危险空间充填空气,防止形成爆炸性混合物;
C.毗邻变电室、配电室的建筑,其门、窗应向内开;
D.配电室不得通过走廊与火灾危险环境相通。



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


第3节:电气防火防爆技术

隔离和间距

  1. 室内电压10kg以上的充油设备:

总油量60kg以下的,可安装在两侧有隔板的间隔内;
总油量在60-600kg的,应安装在有防爆隔墙的间隔内;
总油量600kg以上的,应安装在单独的防爆间隔内。

    2. 10kv变配电室不得设置在爆炸危险环境的正上方或正下方;
    3. 配电室允许通过走廊与火灾危险环境相通,但走廊应由非燃性材料制成;
    4. 毗连变配电室的门、窗应向外开启;
    5. 室外变配电装置不应设置在易于沉积可燃粉尘或纤维的地方;
    6. 起重机滑触线的下方,不应堆放易燃物品。


78/120    第3节:电气防火防爆技术

【2019 年-单选】电气防火防爆技术有:消除或減少爆炸性混合物,消除可燃物质,爆炸危险环境接地和接零等。下列爆炸危险电气防火燃爆技术的要求中,正确的是(      )。

A.危险空间充填清洁的空气,防止形成爆炸性混合物;
B.隔墙上与变、配电室连通的沟道、孔洞等,应使用非燃性材料严密封堵;
C.设备金属部分,金属管道以及建筑物的金属结构必须分开接地;
D.低压侧断电时,应先断开闸刀开关,再断开电磁起动器或低压断路器。



答案

【答案】B


知识点:

收藏     记录


第3节:电气防火防爆技术

电气灭火:触电危险和断电,发现起火后,首先要设法切断电源,切断电源应注意的要求包括:

  1. 火灾发生后,拉闸时最好用绝缘工作操作;
  2. 高压应先断开断路器,后断开隔离开关,低压应先断开电磁启动器或低压断路器,后断开闸刀开关
  3. 切断电源的范围应选择适当;
  4. 剪断电线时,不同相的电线应在不同的部位剪断,剪断空中的电线,应选择在电源方向的支持点附近。

79/120    第3节:电气防火防爆技术

【2021年-单选】造成机房电气火灾的主要因素有超负荷、静电、人为操作失误等。遇到机房电气火灾,应优先选用(      )。

A.水基灭火器;
B.泡沫灭火器;
C.二氧化碳灭火器;
D.酸碱灭火器。



答案

【答案】C


知识点:

收藏     记录


第3节:电气防火防爆技术

电气灭火:带电灭火安全要求

  1. 二氧化碳灭火器、干粉灭火器可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂不宜用于电气灭火;
  2. 人体与带电体之间保持必要的安全距离;
  3. 对架空线路灭火,人体位置与带电体间的仰角不应超过 45°
  4. 如有带电导线断落地面,应在周围画警戒圈。

80/120    第4节:雷电和静电防护技术

【2021年-单选】带电积云是构成雷电的基本条件,不同电荷的带电积云互相接近到一定程度,会产生雷电。雷电种类及特征参数是设计防雷技术措施的依据。关于雷电种类及特征参数的说法,正确的是(      )。

A.雷电流的最大值可达数万 kA;
B.雷电流冲击波波头陡度可达 100kA/μs;
C.直击雷冲击的过电压可达数千 kV;
D.感应雷的过电压一般不超过 50kV。



答案

【答案】C


知识点:

收藏     记录


第4节:雷电和静电防护技术

雷电参数

  1. 雷暴日:一天之内能听到雷声的就算一个雷暴日(单位为 d/a),年均雷暴日不超过15d/a的地区为少雷地区,超过40d/a 的为多雷地区;
  2. 雷电流幅值:主放电时冲击电流的最大值,可达数十千安至数百千安;
  3. 雷电流陡度:

电流随时间上升的速度,雷电流冲击波波头陡度可达50kA/μs
由于雷电流陡度很大,雷电具有高频特征。

     4. 雷电冲击过电压

直接雷冲击过电压高达数千千伏,感应雷高达数百千伏;
雷电流和陡度很大,放电时间很短,从而变现出极强的冲击性。